Конфигуратор ПРО 2.0

Конфигуратор ПРО 2.0

Сообщение Михаил » 24 июн 2010, 19:01

Доброго времени суток.
Решил все-таки опять поднять этот вопрос, потому как снова пришлось столкнуться с данной проблемой. В очередной раз при попытке выполнить команду в контроллере Мираж GSM М8-01 (прошивка 1.7) "Запись параметров раздела", вылетела следующая надпись: "Внимание, данных в команде больше, чем требуется". Такая же вещь вылетает при попытке "Записать базу", когда доходит до этого же места. Всвязи с чем возникает вопрос: что это и как с этим бороться?
Выполнить команды пытаюсь при подключении к сервере через TCP/IP сервера.

Изображение
Михаил
 

Re: Конфигуратор ПРО 2.0

Сообщение Maximum » 24 июн 2010, 21:40

Версия СКП 2.2
Надо обновить ПО до 2.3
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1573
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Конфигуратор ПРО 2.0

Сообщение volohov » 25 июн 2010, 10:29

Михаил писал(а):Доброго времени суток.
Решил все-таки опять поднять этот вопрос, потому как снова пришлось столкнуться с данной проблемой. В очередной раз при попытке выполнить команду в контроллере Мираж GSM М8-01 (прошивка 1.7) "Запись параметров раздела", вылетела следующая надпись: "Внимание, данных в команде больше, чем требуется". Такая же вещь вылетает при попытке "Записать базу", когда доходит до этого же места. Всвязи с чем возникает вопрос: что это и как с этим бороться?
Выполнить команды пытаюсь при подключении к сервере через TCP/IP сервера.

Изображение


Появление надписи "Внимание: Данных в команде больше, чем требуется" в окне Выполнение команд, при записи данных, обусловлено различием версий программного обеспечения Конфигуратора и панели Мираж-СКП08-02. В данной ситуации версия программного обеспечения Конфигуратора содержит больше параметров (добавлена функция звукового оповещения при постановке/снятии), чем задано параметров в ПО панели, которая в свою очередь предупреждает о невозможности принятия неизвестных ей параметров. Предложение Maximum верно и заменой программного обеспечения вы решите данную проблему.