Сообщение Михаил » 17 апр 2010, 12:41

Позволю себе открыть еще 1 тему. Недавно при проверке обнаружилось, что оповещатель охранно-пожарный Маяк 12 К, подклюенный к контроллеру Мираж GSM M8-01 выдает фоновый ("крякающий") звук. Не важно - будь объект на охране или снятый с охраны. Замерив напряжение на клеммах я плучил 3.2В при подключенном оповещателе, и 12В при отключенном. Интересно, что точно такой же оповещатель, подключенный к рядом стоящей СКП 08-02 работает как и должен. Замеры не показали на клеммах сигнала панели вообще напряжения . Я конечно не очень силен в электротехнике и, возможно, я мог ошибиться в замерах, но результат прежний: оповещатели на обоих контроллерах "крякают", а на всех СКП, подключенных к этим контроллерам, работают нормально.
Подскажите пожалуйста, что не так?
Михаил
 

Re: Оповещатель охранно-пожарный

Сообщение Михаил » 19 апр 2010, 17:05

Все заработало - большое спасибо.