Vladimir писал(а):Номинальный ток потребления СКП 08-01 без нагрузки около 20мА, так что если нагрузка на панелях не большая, проблем с этим быть не должно. Но на всякий случай нужно проверить.
У меня подозрение на версию ПО, скажите какая у вас версия на панелях, чтобы проверить аналогичную ситуацию.
qwas писал(а):2. продавать отдельно блоки питания, чтоб можно было без проблем его поменять а бракованный отправить на ремонт (Впайку одной детали)
qwas писал(а):Хотелось бы вернуться к своим баранам... сегодня опять навернулся блок питания на одном из приботов, вижу два варианта выходя из ситуации 1. в комплекте к приботу давать 3 комплекта самовостонавливающихся предохранителя 2. продавать отдельно блоки питания, чтоб можно было без проблем его поменять а бракованный отправить на ремонт (Впайку одной детали)
goodwin писал(а):Еще одно замечание-вопрос: если пожарный шлейф подключен на СКП 08 02, при сработке датчика должно ли с него сбрасываться напряжение ключом (ТМ). Спрашиваю потому что не сбрасывается. ПО Миража - 1.6, ПО СКП - 2.2. Датчик срабатывает, формируется сигнал "пожарная тревога". После этого ключом шлейф не переподключается. Перекинул на Мираж - все в норме.
Vladimir писал(а):При прикосновении ключом напряжение на ШС сбрасывается в случае если панель снята с охраны. Если панель в момент сработки на охране, то первоначальное прикосновение ключом, снимет панель с охраны, а вторым прикосновением сбросит питание на пожарных ШС.
На базовом контроллере работает аналогично.
Попробуйте повторить ситуацию на панели, при прикосновении ключом, при сработанном ШС, что происходит (Панель ставится/снимается с охраны или ничего не происходит)? Сколбко попыток постановки с неисправными ШС установлено в контроллере?