Замечания и предложения по работе контроллеров

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение qwas » 21 авг 2009, 16:31

Хотелось бы вернуться к своим баранам... сегодня опять навернулся блок питания на одном из приботов, вижу два варианта выходя из ситуации 1. в комплекте к приботу давать 3 :-) комплекта самовостонавливающихся предохранителя 2. продавать отдельно блоки питания, чтоб можно было без проблем его поменять а бракованный отправить на ремонт (Впайку одной детали)
qwas
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 22 авг 2009, 04:54

Vladimir писал(а):Номинальный ток потребления СКП 08-01 без нагрузки около 20мА, так что если нагрузка на панелях не большая, проблем с этим быть не должно. Но на всякий случай нужно проверить.
У меня подозрение на версию ПО, скажите какая у вас версия на панелях, чтобы проверить аналогичную ситуацию.

Нагрузка на панелях это сами панели. И все. Версия ПО 2.1с. Год работало без проблем, так что не в нагрузке дело. Скорее уж точно в ПО
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 24 авг 2009, 10:42

qwas писал(а):2. продавать отдельно блоки питания, чтоб можно было без проблем его поменять а бракованный отправить на ремонт (Впайку одной детали)

Блоки питания имеются в продаже, стоимость около 600р, заказывать через коммерческий отдел.
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 25 авг 2009, 07:10

qwas писал(а):Хотелось бы вернуться к своим баранам... сегодня опять навернулся блок питания на одном из приботов, вижу два варианта выходя из ситуации 1. в комплекте к приботу давать 3 :-) комплекта самовостонавливающихся предохранителя 2. продавать отдельно блоки питания, чтоб можно было без проблем его поменять а бракованный отправить на ремонт (Впайку одной детали)

Я теперь просто впаиваю плавкий предохранитель вместо сгоревшего термистра, потому что сдавать в ремонт из за этого как мне кажется смешно и добавляет лишнюю беготню. У нас блоки питания стоят 900 рублей у поставщика.
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 27 авг 2009, 11:00

Краткая методика ремонта и описание основных комплектующих блока питания:
Rem_BP.rar
(80.3 КБ) Скачиваний: 363
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 31 авг 2009, 10:48

Предварительные результаты по ситуации с гаражами (8 гаражей Мираж М8 + 7 СКП 08 01, на Мираж напряжение выравнивает стабилизатор, все СКП запитаны от Миража, в каждом гараже объемник и РИП (без стабилизатора), его питающий). После грозы: гараж первый (Мираж М8) в норме (неисправен объемник и предохранители в РИПе), гараж второй (раздел 1) в норме, гараж третий (раздел 2) индикация на СКП есть в полном объеме, локально под охрану встает, но событий не дает и не читается (по АВ - короткое, А и В с минусом выдают 30-40 Ом, тогда как на новой СКП обрыв), гараж четвертый (раздел 3) горит только питание, ни на что не реагирует плюс неисправен объемник и выбило предохранители в РИПе. В пятый и шестой гаражи не попали пока, но скорее всего там такая же ситуация. Седьмой и восьмой также - на одной индикация есть, на другой нет и обе неисправны. Прошивка всех СКП - 2.1с, на пульте (4.4) по всем гаражам идут тесты, аварии интерфейса нет.
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 01 сен 2009, 14:10

Пробовали эмулировать в различных конфигурациях повторить ситуацию не удаётся.
Просьба отправить дополнительные логи для анализа (сервисный лог, журнал событий и пультовой).
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 01 сен 2009, 14:14

Еще одно замечание-вопрос: если пожарный шлейф подключен на СКП 08 02, при сработке датчика должно ли с него сбрасываться напряжение ключом (ТМ). Спрашиваю потому что не сбрасывается. ПО Миража - 1.6, ПО СКП - 2.2. Датчик срабатывает, формируется сигнал "пожарная тревога". После этого ключом шлейф не переподключается. Перекинул на Мираж - все в норме.
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 01 сен 2009, 14:53

goodwin писал(а):Еще одно замечание-вопрос: если пожарный шлейф подключен на СКП 08 02, при сработке датчика должно ли с него сбрасываться напряжение ключом (ТМ). Спрашиваю потому что не сбрасывается. ПО Миража - 1.6, ПО СКП - 2.2. Датчик срабатывает, формируется сигнал "пожарная тревога". После этого ключом шлейф не переподключается. Перекинул на Мираж - все в норме.

При прикосновении ключом напряжение на ШС сбрасывается в случае если панель снята с охраны. Если панель в момент сработки на охране, то первоначальное прикосновение ключом, снимет панель с охраны, а вторым прикосновением сбросит питание на пожарных ШС.
На базовом контроллере работает аналогично.
Попробуйте повторить ситуацию на панели, при прикосновении ключом, при сработанном ШС, что происходит (Панель ставится/снимается с охраны или ничего не происходит)? Сколбко попыток постановки с неисправными ШС установлено в контроллере?
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 01 сен 2009, 18:00

Vladimir писал(а):При прикосновении ключом напряжение на ШС сбрасывается в случае если панель снята с охраны. Если панель в момент сработки на охране, то первоначальное прикосновение ключом, снимет панель с охраны, а вторым прикосновением сбросит питание на пожарных ШС.
На базовом контроллере работает аналогично.
Попробуйте повторить ситуацию на панели, при прикосновении ключом, при сработанном ШС, что происходит (Панель ставится/снимается с охраны или ничего не происходит)? Сколбко попыток постановки с неисправными ШС установлено в контроллере?

Панель снята с охраны, прикосновение ключом при сработанном ШС не сбрасывает питание с датчика (панель как раширитель), просто моргнет один раз и продолжает моргать. попыток постановки с неисправными ШС установлено в контроллере 8. Как будто по интерфейсу не проходит команда сброса питания.
goodwin
 

Пред.След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron