esbs писал(а):Andrey Tatarinov писал(а):
esbs писал(а):Каждый уважающий себя «Прибор» имеет на своём борту хотя бы одно силовое реле!!!
Яж не самоделкин, хотя когда припрет другое дело!!! Разве оно (Реле) помешает?
Изначально мы (СТЕЛС) заняли такую позицию по отношению к реле:
Если на плате контроллера поставить силовое реле, то на наш взгляд, как минимум, 90% его применять по назначению не будут, будут пользоваться им как открытым коллектором. А те, кто будет использовать его по назначению, будут вынуждены подключить силовые провода в клеммники, расположенные в близости от клеммников шлейфов, ТМ и других низковольтных цепей. Малейшая ошибка монтажника и плате каюк. Такие платы иногда приходят в ремонт, хотя заметьте - силового реле на них нет, провода на выносе попадают на 220.
Проблема щё и в том, что наши контроллеры обладают небольшими габаритами, и в них сложно безопасно разместить силовое реле с отделенными клеммниками от низковольтных цепей. Это уже вопрос электробезопасности и соответствующих требований.
nikol72 писал(а):esbs писал(а):Andrey Tatarinov писал(а):
esbs писал(а):Каждый уважающий себя «Прибор» имеет на своём борту хотя бы одно силовое реле!!!
Яж не самоделкин, хотя когда припрет другое дело!!! Разве оно (Реле) помешает?
Изначально мы (СТЕЛС) заняли такую позицию по отношению к реле:
Если на плате контроллера поставить силовое реле, то на наш взгляд, как минимум, 90% его применять по назначению не будут, будут пользоваться им как открытым коллектором. А те, кто будет использовать его по назначению, будут вынуждены подключить силовые провода в клеммники, расположенные в близости от клеммников шлейфов, ТМ и других низковольтных цепей. Малейшая ошибка монтажника и плате каюк. Такие платы иногда приходят в ремонт, хотя заметьте - силового реле на них нет, провода на выносе попадают на 220.
Проблема щё и в том, что наши контроллеры обладают небольшими габаритами, и в них сложно безопасно разместить силовое реле с отделенными клеммниками от низковольтных цепей. Это уже вопрос электробезопасности и соответствующих требований.
Полностью согласен с "Стелс". Несколько раз видел, что бывает, когда 220 заводят в корпус прибора ("Г.Магистр", "Свит"). В данном случае от дурака защита невозможна!
Но довольно часто реле необходимы (типовой случай - отключение вентиляции в пожарке), а СКП или релейный модуль с RS485 хороших денег стоят, да и тянуть линию RS485 в силовой шкаф как-то не хочется.
Простота решения только кажущаяся:
- Прибор (примочка) должен быть сертифицирован.
- УК/ВК - имеет сертификат, но при включении его на ОК прибор выдает "Неисправность линии", с добавочным резистором (до 5к) не срабатывает;
- Реле с катушкой на 4-5к не отпускаются после сработки, видимо для удержания хватает тока контроля линии, а хоть бы и отпускало, пожарного сертификата-то нет и корпус какой-то нужен.
Что хотелось бы видеть:
- ИЛИ коробочку с 2-3 реле на 220В, выполненную в соответствии с ПУЭ и с сертификатом, при подключении которой к выводам ОК миража не нарушалась бы работа схемы контроля линии. Пойдет даже без защиты линии, т.к. можно использовать УЗЛ от "Болид", зачем изобретать велосипед.
- ИЛИ схему контроля линии в "Мираже", нормально работающую на реле с катушкой от 0,9К и выше (в разумных пределах).
А, лучше, то и другое на выбор.
nikol72 писал(а):Использовали УК/ВК исп.02., два прекидных реле на 70 Ма. Приборы -02, номеров не помню и последний раз -03 где-то 125ххх прош. 1.1, тогда другой не было.
Реле включались на "+""R" и "+""D", соответственно, работают нормально, но "неисправность линии управления" выдается и при установленной "галочке" в конфигураторе и без нее. Объекты переключались с "Болида", так что особого выбора не было. Выходы проверяли, с резистором 5,6 и подключенной параллельно пьезо сиреной - все нормально.
Andrey Tatarinov писал(а):Есть ещё такое устройствог как Мираж-СМКУ, оно имеет интерфейс RS-485 и управляется от контроллеров Мираж. СМКУ (Сетевой модуль контроля и управления) имеет 4 аналоговых входа и 4 силовых реле. Возможно управление с ПЦН.
nikol72 писал(а):Использовали УК/ВК исп.02., два прекидных реле на 70 Ма. Приборы -02, номеров не помню и последний раз -03 где-то 125ххх прош. 1.1, тогда другой не было.
Реле включались на "+""R" и "+""D", соответственно, работают нормально, но "неисправность линии управления" выдается и при установленной "галочке" в конфигураторе и без нее. Объекты переключались с "Болида", так что особого выбора не было. Выходы проверяли, с резистором 5,6 и подключенной параллельно пьезо сиреной - все нормально.
Andrey Tatarinov писал(а):Закажем и проверим в чем дело.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3