Maximum » 05 окт 2010, 22:44
Мираж М8-01 ПО 1.7, СКП 08-02 ПО 2.3
СКП подключено разделом.
На Мираже датчики объёма, на СКП периметр
На ночь квартиру можно поставить под охрану с ключа ТМ, в коридоре.
Уходя из квартиры ставят под охрану нажав на кнопку радиобрелка. При помощи хитрых релюшек Мираж и СКП одновременно ставятся под охрану.
Проблема.
Если не закрыть окно, ШС 2 на СКП, то диод на СКП горит, но на ПЦН приходит только постановка под охрану. Если сделать "обновить" то приходит неисправность ШС.
Если всё закрыть и поставить под охрану, открыть окно, то приходит тревога.
Поначалу всё было прекрасно, неисправность ШС приходила всегда. Когда мы заменили интернет роутер на более мощный, события стали приходит мгновенно, но на этом объекте неисправность ШС перестала приходить вместе с постановкой под охрану. Т.е. под охрану становится, но неисправность не приходит.
Про "не забывать закрывать окна" сами понимаете, что это не решение.
Решение
На СКП 08-02 поставил задержку на постановку 3 секунды, и всё стало нормально.
Получается, что несколько событий, причём доставляемых по GPRS мгновенно и одновременно, может "забивать" другое событие?