Замечания и предложения по работе контроллеров

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 28 июл 2010, 12:13

Приборы отсылаем в ремонт.

Еще вопрос:
Периодически некоторые приборы саморестартируются.
Бывает весь день идут рестарты с прибора, а на другой день - тишина.
С одного прибора вообще уже несколько дней идут рестарты. Проверяли питание - норма. (Запускали даже напрямую с АКБ, минуя бл. питания). Связь - норма. А рестарты идут каждые 5-10 мин. Сняли прибор.
В чем может быть причина?
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Andrey Tatarinov » 29 июл 2010, 10:57

rusmed4 писал(а):Приборы отсылаем в ремонт.

Еще вопрос:
Периодически некоторые приборы саморестартируются.
Бывает весь день идут рестарты с прибора, а на другой день - тишина.
С одного прибора вообще уже несколько дней идут рестарты. Проверяли питание - норма. (Запускали даже напрямую с АКБ, минуя бл. питания). Связь - норма. А рестарты идут каждые 5-10 мин. Сняли прибор.
В чем может быть причина?


Укажите пожалуйста тип контроллера и версию ПО. Если контроллер С4, то желательно указать его номер или ревизию печатной платы, написано там же где серийный номер (например rev.1.6 серийник ХХХХХХХ версия универсал 3.11). Очень важная информация для анализа и не только данной ситуации.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Maximum » 29 июл 2010, 16:26

Как сбрасывать пароль на связь в М8-01 и С4 известно.
Очень бы хотелось научиться это делать для Т4, М4-02 и М8-02 :)
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1585
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Maximum » 02 авг 2010, 15:24

Maximum писал(а):Как сбрасывать пароль на связь в М8-01 и С4 известно.
Очень бы хотелось научиться это делать для Т4, М4-02 и М8-02 :)

Так можно или нет?
Или сразу к Вам на завод отправлять для сброса?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1585
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Maximum » 02 авг 2010, 16:11

Василий писал(а):
Maximum писал(а):Как сбрасывать пароль на связь в М8-01 и С4 известно.
Очень бы хотелось научиться это делать для Т4, М4-02 и М8-02


Программу для очистки и сброса контроллеров написать можно.
Ваше пожелание принято.


Спасибо!
Но ещё пожелание, вместе со сбросом пароля, надо чтобы сбрасывались все настройки дозвона, ключи и пр.
В общем полная очистка контроллера.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1585
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 05 сен 2010, 14:45

Подскажите как сбрасывать пароль на связь в С4 и М8-01.
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Maximum » 08 сен 2010, 18:04

Мираж М8-01 ПО 1.7 и СКП подключённая отд. разделом ПО 2.3
Хозяйка оставила открытым окно, ШС на СКП горит постоянно, ставим под охрану, на пульт "На охране" приходит, но неисправность ШС не приходит. Если закрыть окно диод на СКП гаснет, ставим под охрану, делаем тревогу, тревога приходит.
Что это СКП или Мираж?
Пытаюсь считать журнал событий, вместо 100 последних событий приходит 27, задаю 200 событий, приходит около 80.
Причём большая часть событий отсутствует.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1585
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение дишкевичус » 08 сен 2010, 18:54

При работе с отделами охраны по договору мониторинга, УВО требует установку "контроля прибытия наряда". Версия, в экипажах иметь ключи для отрабоки снятия непроходит, т.к. экипажи меняються и т.д. Почему нельзя поставить реле и тогда эти вопросы решились бы. Я добавочно на один из шлейфов поставил релейную плату, всё хорошо, но потерял один шлейф.
дишкевичус
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Maximum » 05 окт 2010, 22:44

Мираж М8-01 ПО 1.7, СКП 08-02 ПО 2.3
СКП подключено разделом.
На Мираже датчики объёма, на СКП периметр
На ночь квартиру можно поставить под охрану с ключа ТМ, в коридоре.
Уходя из квартиры ставят под охрану нажав на кнопку радиобрелка. При помощи хитрых релюшек Мираж и СКП одновременно ставятся под охрану.
Проблема.
Если не закрыть окно, ШС 2 на СКП, то диод на СКП горит, но на ПЦН приходит только постановка под охрану. Если сделать "обновить" то приходит неисправность ШС.
Если всё закрыть и поставить под охрану, открыть окно, то приходит тревога.
Поначалу всё было прекрасно, неисправность ШС приходила всегда. Когда мы заменили интернет роутер на более мощный, события стали приходит мгновенно, но на этом объекте неисправность ШС перестала приходить вместе с постановкой под охрану. Т.е. под охрану становится, но неисправность не приходит.
Про "не забывать закрывать окна" сами понимаете, что это не решение.
Решение
На СКП 08-02 поставил задержку на постановку 3 секунды, и всё стало нормально.
Получается, что несколько событий, причём доставляемых по GPRS мгновенно и одновременно, может "забивать" другое событие?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1585
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 26 окт 2010, 12:14

Maximum писал(а):Пластиковые Миражи отличаются очень плохой связью с пультом, причина, видимо, в антеннах.

Да дело, наверно, не в антеннах. А в самих приборах.
Проверил несколько М4.
При рестарте обе симки показывают по 2 деления. Подключаю антенну 7 дб. При рестарте опять по 2 деления.
Менял антенны в 1дб, 5 дб - все равно по 2 деления. Вынимаю симки, вставляю в сотовый - полная шкала делений.

И еще. Часто, когда не работает GPRS, при дозвоне по ДАТА прибор "не снимает трубку". Приходится приезжать на объект, чтобы что-то перебить в настройках. Иногда прибор соединяется на 2-5 звонке. Замечено было по МТС, Билайну, Мегафону.
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк