Срочно... авария RS 485... я не понимаю как можно контролировать исправность
На данный момент висит неисправность. Адреса допустим 2,4,7. Заменяем скп, меняются адреса панелей с неисправностью. При условии, что линия питания у них одна. Есть такой же объект, БП разные, объединили минусы, не помогает. Сидеть и обновлять панельку с неисправностью линии не вариант... Соответственно данный объект можно считать потерянным, так как при неправомерном или случайном нарушении линии, или выходе из строя скп - авария RS 485 не выйдет. Делаешь кз на линии и обносишь объект.
Гарантированность доставки сообщений и полный контроль объектового оборудования и линий связи. Вот это важно.
Обновил объект, сигналы пришли, а авария линии висит... что дежурному делать если по инструкции для него наличие аварии на линии по объекту - это равнозначно ТРЕВОГЕ. Выезд гбр, техника и тд. Соответственно материальные и временные затраты, притупление бдительности, что неприемлимо. Почему на скп являющейся объектом который постоянно в сети, сигналы идут, обновляется - висит авария линии. До и после то же норм работают панели.
Интеграция в пультовое устройство проксимы протоколов стелса!!!!! Или свою сделать. 2 юсб с поддержкой юсб модемов, работа по сети, подключение 3 модемов. работа в режимах сервер\монитор, монитор, если часть функций конфигуратора подключить то норм.