Подскажите пожалуйста. Есть объект на котором стоит Мираж 8 03 и СКП 8 02. Возможно ли сделать так, чтобы при постановке под охрану СКП ставилось под охрану только СКП, а при постановке под охрану Мираж 8 03 ставился и мираж и СКП
Через реле z5 наши делают совместную постановку. Будьте внимательны! СКП не всегда присылает "Неисправность ШС", если СКП подключен отдельным разделом. У нас уже были скандалы от хозорганов. Проблема выявлена больше года назад, но Стелс её так и не решил. Почему непонятно.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022 ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64 ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Была подобная задача. Решили так: параллельно подсоединили ТМ Мираж 8-03 и СКП 8-02 подключили к считывателю Matrix к выходу ТМ ставили и снимали карточками. Единственная проблема была с "запрещенным ключом". Но это работает только при таком условии - при постановке Мираж 8-03 не должен стоять на охране СКП 8-02
Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.